一、止回阀有哪些设置要求:
1)、进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
2)、密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
3)、引入管上;
4)、水泵出水管上;
注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。
二、止回阀的阀型是如何选择的;
1)、要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。
2)、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。
3)、阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。
4)、关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
总之,应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定。
三、 选用阀门时应注意的事项有哪些?
1)、尽量少用截止阀;
2)、阀门的阻力计算应当引起注意;
3)、电动阀一定要选好的。
4)、减压阀,平衡阀等必须加旁通;
5)、全开全闭最好用球阀、闸阀;
四、 给水管道的下列部位应设置排气装置:
1)、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气
2)、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
3)、间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。
五、阀门选型设计要求;
一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀;口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀。
1)、水平干管蝶阀;
2)、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀
3)、风机盘管闸阀(或加电动二通阀)
4)、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
5)、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
6)、集、分水器之间压差旁通阀;
7)、集、分水器进、回水管蝶阀;
六、给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型:
1)、安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
2)、水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
3)、口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀
4)、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
5)、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀;
本文来源:/Article/zykdgdfmxx_1.html