浅述调节阀的施工安装规范
在现代化工厂的自动控制中,调节阀起着十分重要的作用,调节阀的安装调节阀安装是否合理,不仅关系到调节阀的安装、拆卸和维修方便与否,也决定了调节阀能否在自动调节系统中起到良好的调节作用,下面有关调节阀的施工安装规范如下,仅参考:
一、、可接近性的考虑:
1、如果要卸下底部法兰和阀杆、阀芯部件时,阀门的底部应留空隙;
2、在卸下阀门配件如手动操作器、执行机构、电磁阀、阀门定位器等等时,阀门的侧面应留空隙;
3、需要卸下带有阀杆的阀芯的顶部组件的阀门上方应留空隙;
4、为便于卸下阀体法兰上的螺栓应留空隙。
二、手动操作的考虑:
1、阀门的安装位置应便于操作人员手动操作,与此同时,操作人员应该能够看着指示器上显示的参数来操作阀门。
2、手控旁通阀和隔离阀对无手轮机构的气动调节阀或虽有手轮机构但属重要的调节系统的场合,可酌情采用旁路,安装切断阀及旁路阀。旁路组合形式较多,现举常用的4组方案下图进行比较。常用调节阀旁路组合形式
1)、方式:这是过去习惯采用方案,旁路可以自动放控,但由于两个切断阀在调节阀一根管线上,难于拆卸、安装,且所占空间大。
2)、方式:这种方案比较好,布置紧凑,占地面积小,便于拆卸。
3)、方式:这种形式也比较好,便于拆卸,但占地面积比方案(b)大一些。
4)、方式:这种方案只适用于小口径的调节阀,否则,执行器安装位置过高,装拆均不方便。
三、调节阀的配管要求:
1、出口配管应有3~5倍管道直径的直管段。
2、阀门的入口直管段使得流体在稳定的压力下进入阀门。其稳定的入口压力将保证得到一个稳定的和可再现流量。
3、使入口配管能够达到最大限度的直管段长度。
经验的直管段长度是10~20倍管道直径。阀门入口直管段长度愈长,将得到愈好的阀门性能。
四、气动薄膜调节阀现场安装注意事项:
1、为了便于维护检修,调节阀应安装在靠近地面或楼板的地方。为了检修拆卸方便,应注意调节阀距离地面(或楼板)留有适当的高度,对于正作用气开式调节阀,因阀芯拆卸时需从阀体下面取出,调节阀距地面应留有足够的距离便于拆卸。
2、为了使调节阀和调节系统出现故障时,不致于影响生产和发生安全事故,故一般都需要安装旁路和旁路阀。但旁路阀不能安装在调节阀的正上方,以免旁路阀内腐蚀性介质泄漏到调节阀腔体内造成调节阀密封面的损伤。另外,调节阀前、后应安装截止阀利于装置临时停车检修。对于高温、高压、高压、易冻、易粘稠介质,还要安装排泄阀。
3、调节阀应垂直安装在水平管道上,如在特殊情况下需要水平和倾斜安装时,一般要加支撑座。
减小管线的振动所引起的调节阀开关卡涩或不到位的现象。
4、为了防止调节阀膜片老化,延长使用寿命,安装时应尽量远离高温、振动和腐蚀严重的环境。
本文来源:/Article/qsdjfdsgaz_1.html
同类文章排行
- 英寸DN公称外径之间的换算图片
- 楼宇自控专家江森自控BCPro系统上市,系统安装使用更高效
- 中央空调温控器知识总结
- 简要说明江森电动调节阀操作方法
- 智能液晶温控器接线图
- 江森自控与无锡国联集团、无锡地铁集团及兴业银行联合宣布成立合资企业
- 江森电动阀的主要性能及种类指哪些?
- 柯耐弗中央空调计费系统简介
- 自动阀门与手动阀门的操作与使用
- 阀门标志的规定,及球阀和蝶阀优势分析
最新资讯文章
- 2020,一起再出发!
- 霍尼韦尔在中国发布丙烷脱氢前沿技术展望报告
- 赋能一线,创赢未来 —杰克龙精工第十五届全国经销商大会顺利召开
- 西门子与泸州老窖集团有限责任公司签署战略合作协议
- 新型冷水机组完美解决电子巨头制冷刚需
- 万众瞩目!VG1600系列六通阀正式发布
- 霍尼韦尔3.5吋智能触摸控制面板
- 迎接全国防灾减灾日 守护儿童健康成长
- 成为中国式竞争者——霍尼韦尔支持中国智能制造发展
- 湘江财富金融中心FFC