 暖通行业中中央空调系统常见的水力平衡设备主要有:

1、用于消除静态水力失调、实现静态水力平衡的静态水力平衡阀。

2、用于消除动态水力失调、实现动态水力平衡的动态压差平衡阀、动态流量平衡阀、动态平衡电动开关阀、动态压差平衡阀与电动调节阀组合以及一体式动态平衡电动调节阀等。

1)、静态平衡阀:

 在系统机房集水器进水管、各层风机盘管分支管道供水管处设置了静态平衡阀。
通过在系统初调试时按照一定的步骤对静态平衡阀进行调节,保证系统各个并联环路的实际流量比值与设计流量比值一致,这样当系统的总流量调至设计总流量时,系统中各个并联管路的流量均同时达到设计流量,水力系统实现了静态平衡。

2)、动态流量平衡阀:
 在制冷机冷冻水、冷却水进水管处设置动态流量平衡阀,将流入制冷机的水量恒定在制冷机所需的设计流量以保护制冷机。

3)、动态压差平衡阀+电动开关阀(风机盘管处):
 在每个风机盘管处设置电动开关阀,在每层风机盘管回水支管上设置动态压差平衡阀,一方面,电动开关阀根据房间温控器信号开启或关闭阀门以调节房间温度;另一方面,动态压差平衡阀能够动态的平衡各层之间由于风机盘管调节导致的系统压力波动,使层与层之间的流量调节不互相干扰。

4)、动态压差平衡阀与电动调节阀组合:
 在空调箱、空气处理机组、新风机组等处设置动态压差平衡阀与电动调节阀组合。通过组合阀的关键点定压差功能,动态地平衡系统的压力变化,使这些末端设备的流量只受末端设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的影响。

 平衡门的原理有:平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,

 采用直流型阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体

 平衡和节约能源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量,小温差”的不合理现象。 

  平衡阀它既可安装在供水管上,也可以安装在回水管上,一般要安装在回水管上,尤其对于高温环路,为方便调试,更要装在回水管上,安装了平衡阀的供(回)水管不必再设截止阀。在管道系统中安装平衡阀,通过对其的调节来改变系统管道特性阻力数比值,达到与设计要求一致。系统调试合格后,不存在静态水力失衡问题,调试合格的系统如处于部分负荷运行状态,在总流量减少时由平衡阀所调节的各分支管道会自动同比减少流量,但各分支管道所设定的流量比值不变。