空调泵的节能原理
空调泵设备由温度、压力传感器系统、 PLC 控制系统、变频调速系统、触摸屏系统和冷水(采暖)或冷却水泵组成闭环控制系统,将温差、压差的反馈值时实与设定的目标值进行比较判别,通过 PLC 系统自动调节水泵的运行频率,在满足工艺要求的前提下最大化地达到节电的目的。
采用交流变频技术控制水泵的运行,是目前中央空调系统节能改造的有效途经。阀门调节和变频调速控制两种状态比较的空调泵功率消耗一流量关系;当水泵流量为60%时,变频器控制功率消耗为不到30%,阀门控制功率消耗为90%,变频器控制比阀门控制更节能60%以上;可见当所需流量减少,用变频调速的方法来减少水泵流量比调节阀门控制的方式使产生的经济效益更加显著。
当中央空调所需的制冷量减少时,对应的空调泵所需的流量也会减少,水泵转速降低时,其电动机的所需功率按转速的三次方下降。如水泵转速下降到额定转速的60%即频率F=30Hz时,其电动机轴功率下降了78.4%,即节电率为78.4% 。
随着工况的变化设备控制空调泵电机频率时刻在满足需要的前提下变化,因频率下降,噪声下降,电机温度下降,即节省了电量又延长了设备的使用寿命,由此产生的经济效益和社会效益是很可观的。
下一篇:消防控制柜的工作原理上一篇: 你知道你家适合哪种温控器吗?
此文关键字:中央空调温控器、电动二通阀、电动蝶阀、平衡阀、超声波能量表、中央空调机房控制
同类文章排行
- 英寸DN公称外径之间的换算图片
- 楼宇自控专家江森自控BCPro系统上市,系统安装使用更高效
- 中央空调温控器知识总结
- 简要说明江森电动调节阀操作方法
- 智能液晶温控器接线图
- 江森自控与无锡国联集团、无锡地铁集团及兴业银行联合宣布成立合资企业
- 江森电动阀的主要性能及种类指哪些?
- 柯耐弗中央空调计费系统简介
- 自动阀门与手动阀门的操作与使用
- 阀门标志的规定,及球阀和蝶阀优势分析
最新资讯文章
- 2020,一起再出发!
- 霍尼韦尔在中国发布丙烷脱氢前沿技术展望报告
- 赋能一线,创赢未来 —杰克龙精工第十五届全国经销商大会顺利召开
- 西门子与泸州老窖集团有限责任公司签署战略合作协议
- 新型冷水机组完美解决电子巨头制冷刚需
- 万众瞩目!VG1600系列六通阀正式发布
- 霍尼韦尔3.5吋智能触摸控制面板
- 迎接全国防灾减灾日 守护儿童健康成长
- 成为中国式竞争者——霍尼韦尔支持中国智能制造发展
- 湘江财富金融中心FFC