 一、阀门安装的一般要求

(l)阀门安装位置应不妨碍设备、管路及阀门本身的操作和检修。最适宜的安装高度为距操作面l.2m左右。当阀门手轮中心的高度超过操作面2m时,对于集中布置的阀组或操作频繁的单独阀门及安全阀,应设平台;对不经常操作的阀门也应采取适当的措施(如链轮、延伸杆、活动平台或活动梯子等)。链轮的链条不应妨碍通行。内有危险介质的管道和设备上的阀门,不得安装在人的头部高度范围内,以免伤人。
(2)水平管道上的阀门的阀杆最好垂直向上或向左或右偏45.水平安装也可,但不准向下。垂直管道上的阀门杆朝向操作面,但应注意不要影响通行。
(3)对于质量较大的阀门,应在附近设立支架,阀门法兰与支架间距应大于300mm;对于大型阀门,应考虑吊装的条件。
(4)平行布置管道上的阀门,其中心线尽量对齐。手轮间的净距不应小于100mm。阀门应尽量靠近干管和设备安装。与设备管嘴相连接的阀门,若公称压力、直径、密封面形式与设备管嘴法兰相同或对应时,可直接连接。从干管引出的支管,一般要在靠近根部且在水平管段上设切断阀。
(5)升降式止回阀应装在水平管段上;立式升降式止回阀可装在垂直管道上;旋启式止回阀应优先装在水平管道上,也可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。底阀应装在离心泵吸人管的立管端;减压阀、调节阀应垂直装在水平管道上。地下管道的阀门应设在管沟内或阀门井内。消防水阀门井应有明显的标志,安装在设备上或管道上均应垂直安装。