收藏子易| 在线留言|登录|注册|网站地图 欢迎您来到子易官方网站!
产品中心广告

您现在的位置:网站首页产品中心西门子RDF系列温控器

西门子RDF系列温控器

西门子RDF系列温控器

西门子RDF系列温控器

西门子RDF系列温控器

  • 西门子RDF系列温控器
  • 西门子RDF系列温控器
  • 西门子RDF系列温控器
  • 西门子RDF系列温控器
西门子RDF系列温控器

产品分类:西门子温控器


工作电压 AC 230V
带开/关控制输出的双位控制
单一外部输入温度传感器(QAH11.1 / QAA32)
供热的温度限定功能,由外部温度传感器来进行控制 (可选择)
运行模式:舒适模式,节能模式和防冻模式
当前运行模式的手动切换
最大和最小设定值限定
LCD背光
安装在嵌入式接线盒内,固定在中央 60.3mm处
139-0731-7077点击咨询

相关型产品推荐

同类型产品推荐

产品详情产品设计产品功能接线图

香港宝典app

品牌型号: 西门子供热温控器 工作电压: AC220V 制冷方式: 冷暖型 AC220V±10%50/60Hz 设定温度范围: 5~40度 运行模式:舒服模式,节能模式和防冻模式,8个时间段
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

产品型号及技术参数:

型号

应用

功能

输出 

输入

通讯

RDF302

两管制,
两管制+电加热,
四管制

手动冷/热转换,
自动冷/热转换,
手动风速调节,
自动风速调节,
风机温控功能,
液晶背光

三位输出,
开/关

工作模式转换输入,
外接温度传感器输入,
冷热转换传感器输入

Modbus

型号

电压

应用

设定点范围

动作偏差

防护等级

功能

输出

RDF300

AC220V

四管制风机盘管

5-40°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动或自动冷热转换,
手动或自动三速调节

ON/OFF
三位

RDF300.02

AC220V

四管制风机盘管

5-40°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动或自动冷热转换,
手动或自动三速调节,带背光

ON/OFF
三位

RDF310.2

AC220V

两管制风机盘管

5-35°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动冷热转换,
手动或自动三速调节

ON/OFF

RDF310.2/MM

AC220V

两管制风机盘管

5-40°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动冷热转换,
手动或自动三速调节

ON/OFF

RDF340

AC24V

四管制风机盘管

0-50°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动冷热转换,
手动或自动三速调节

0-10V

RDF410.21

AC220V

两管制风机盘管

5-40°C

供热2K,制冷1K

IP30

手动冷热转换,单冷单热系统,
手动或自动三速调节,带背光,红外遥控

ON/OFF

带液晶显示的嵌入式房间温度控制器

香港宝典app
RDD310         RDE410

  DD310和 RDE410的特点:

   ● 工作电压 AC 230V

   ● 带开/关控制输出的双位控制

   ● 单一外部输入温度传感器(QAH11.1 / QAA32)

   ● 供热的温度限定功能,由外部温度传感器来进行控制 (可选择)

   ● 运行模式:舒适模式,节能模式和防冻模式

   ● 当前运行模式的手动切换

   ● 最大和最小设定值限定

   ● LCD背光

   ● 安装在嵌入式接线盒内,固定在中央 60.3mm处

 

  RDE410的附加特点:

   ● 带 8个可编程时间段的自动运行模式 (仅 RDE410)

  用途

  _______________________________________________________________________________________________________

  •RDD310/RDE410用在供热系统中控制房间温度。

  典型应用:

  •居住房

  •商业区

  •学校

 

 

  •控制下列设备部件:

  •热阀或区域阀

  •燃气或燃油燃烧器

  •风机

  •泵

 功能

  _______________________________________________________________________________________________________

  • 温控器通过内部 /外部温度传感器维持房间温度。当接入外部传感器时,控制器自动探测到它的存在。这种情况下,内部传感器失效。

  • 通过控制器上的运行模式按钮选择运行模式。

  • 显示当前房间温度或设定值。

  •  最小或最大设定值的限制。

  • 键盘锁定 (自动或手动)。

  • 外接传感器来限定地板采暖温度。

  • 每周时间程序: 8个可编程时间段,舒适和节能模式之间的相互转换(仅RDE410)。

  • LCD背景灯

香港宝典app

温度控制

  _______________________________________________________________________________________________________

    控制器通过内部传感器,外部传感器 (QAA32), 或外部线缆式温度传感器 (QAH11.1) 获得室温。它通过控制执行器来维持设定值。转换偏差为 1K。

 外部温度传感器:  

  当连接一个外部传感器(QAH11.1或 QAA32)时,控制器会自动探测到它。

 地板采暖限定功能:

  地板采暖的温度限定功能是地板采暖应用的一部分。连接到 B1端子的外部温度传感器测量地板温度。如果温度超过参数限定(参数 P51),热阀将会完全关闭,直到地板温度再次下降到比参数限定值低 2K才开启。这一功能的出厂设置是关闭的(无效的)。

运行模式

  _______________________________________________________________________________________________________

 通过运行模式按钮选择控制器的运行模式。根据对应模式下的设定值维持房间温度。下列的运行模式是可用的:

舒适模式    在舒适模式中,控制器依据设定值来维持房间温度,设定值的大小可以通过+/-按键进行调整。 

节能模式  节能模式有利于节省能源。如果参数 P02被设置,我们就可以通过运行模式按键来选择节能模式。

防冻保护模式  在防冻保护模式中,系统被保护避免霜冻 (出厂设置 8 °C)。  

自动定时模式 AUTO 

 香港宝典app


用户界面

_______________________________________________________________________________________________________

  显示: 数字显示屏显示所获得房间温度或当前运行模式设定值,通过参数 P06可以对此进行选择。出厂设置显示的是房间温度。

       使用参数 P04来选择房间温度和设定值的显示形式,°C或 °F。

香港宝典app

连接设备

• 面板包含电路板,操作部件和内置的房间温度传感器。
• 带电源的安装底板。 安装底板的后面含有螺丝钉。底板安装在带有 60.3 mm 固定中心的接线盒 内。前部面板插扣在底板上。
香港宝典app
香港宝典app

设定值

_______________________________________________________________________________________________________

舒适模式   通过+/-键调节舒适模式设定值。 

设定值限制  设定值设定范围限于最小值(P09)和最大值 (P10)1 之间.

温度设定值  如果 “临时设定值” 通过参数 P69 激活,当运行模式更换时,通过+/-键调节的设 定值将会返回到舒适模式基本设定值。舒适模式出产设定值为 20 °C ,可以通过 参数 P08 进行调节。  

节能模式  使用控制参数 P11 来调节节能模式设定值。出厂设定值为 16 °C。

防冻保护模式 使用控制参数 P65 来调节防冻保护模式设定值。出厂设定值为 8 °C。

注意:  如果设定值是 OFF 状态, 控制器将不会维持设定值在相应模式下。就会有霜冻 的危险-也就是无供热或制冷保护。

1 如果最小设定值等同或大于最大设定值,设定范围是 5 °C…P10.

安装注意事项

_______________________________________________________________________________________________________

温控器安装在一个带有 60.3mm 固定中心的嵌入式接线盒中。不要安装在墙角或书架 上,不要安装在窗帘后,应尽量避免靠近热源或受到太阳直接辐射。安装高度距离地面 约 1.5 米。

香港宝典app

接线, 参考控制器附带的安装说明。

• 正确选择控制器和阀门的线型尺寸,因为这些部件都会带上 AC 230V 的电压。

• 只有能接到 AC 230 V 的阀门才可用在 RDD310…/RDE410… .上

• AC 230 V 主供电路必须有外接的保险丝或者断路器,额定电流不超过 10A。

• 隔离 SELV 输入 B1-M 的电缆。

装配注意事项

_______________________________________________________________________________________________________

传感器校验

   如果温控器显示的温度与实际所测得的房间温度不一致,温度传感器可以进行校正。

  在这种情况下,必须更改参数 P05。

  设定值和范围的限定

   我们建议查看设定值和设定值范围,如果需要我们可以对它们进行重现调整以达到最 大舒适度和节能效果。

  复原参数

   控制参数的出厂设置能通过参数 P71重新载入,只要将值调到“ON”状态下,并且同时按下+和–确认。重新载入期间将显示“888” 。

  地板温度限制

   连接输入 B1-M的地板温度传感器感应地板温度。如果温度超过参数限定(参数 P51),热阀将完全关闭,直到地板温度重新低于参数限定 2K以下才开启。此功能出厂设置是关闭的(不可用)。

 

各大品牌

热门
标签

西门子电动二通阀VN系列电动二通阀T8000系列温控器(T8200触摸型)VLC2200系列电动二通阀RDF410温控器TF228液晶温控器T5000系列温控器T8000系列温控器(T8600联网型)TF228联网型温控器VC系列电动二通三通阀RAB系列温控器RDF系列嵌入式温控器RDF301KNX通讯温控器RDF302式Modbus通讯温控器SD4320电动球阀SV4360电动二通阀子易电动蝶阀T8000系列温控器_T8800触摸屏温控器江森MODBUS T7600液晶温控器霍尼韦尔TF228液晶(联网)温控器

公司地址:湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路320号亿达智慧科技园6栋502室香港宝典app 版权所有 湘ICP备12006662号