产品分类:西门子执行器
行 程:20mm
工作电压:AC 230V
定位信号:三位浮点
定位时间:120S
功率消耗:17VA
环境温度:-15..50℃
介质温度:-25..150℃
产品分类:西门子执行器
SKD32...:工作电压为 AC 230 V,三位控制信号
SKD82...:工作电压为 AC 24 V,三位控制信号
SKD6…:工作电压为 AC 24 V、DC 0–10 V、4–20 mA或 0–1000 Ω阀位信号
SKD6...:可选择流量特性、阀位反馈、行程调校、LED状态指示、优先控制
SKD62UA:具有选择动作方向、行程限位控制、可调起始点和行程范围的顺序控制
和附加防冻保护监控信号 QAF21…及 QAF61…等功能
驱动扭矩达 1000 N
带或不带弹簧复位功能
直接安装在阀门上,无需调节
有手动调节和位置指示功能
可通过附加辅助开关、电位计、阀杆加热器和行程逆变器来增强功能性
SKD...U通过 UL认证
开启阀门
液压泵 (6)推动储油缸 (3)中的液压油到压力腔 (8)中,同时压力缸 (2)向下移动。阀杆收缩 (11)并且阀门开启。同时复位弹簧 (4)收缩。
关闭阀门
旁通阀 (5)打开,允许压力腔中的液压油流回储油缸。收缩的复位弹簧向上推动压力缸。 阀杆伸长,阀门关闭。
手动操作模式
顺时针旋转手动调节器 (1),压力缸向下动作,阀门开启。同时复位弹簧被压缩。手动操作模式下,信号 Y和 Z可以进一步打开阀门,但是无法到达“0%”行程位置。要保持手动设置位置,须关闭电源或断开控制信号 Y和 Z。红色指示器“MAN”可见。
注意:
当长时间将控制器设定为手动操作模式时,建议将执行器的手动调节器调整到适当位置。这样可以保证执行器在此期间保持此位置不变。注意:在控制器调回自动模式后,请勿忘记同时调整执行器的操作模式。
自动模式
逆时针方向旋转手动调节器到终点。压力缸上移到“0%”行程位置。红色标记“MAN”不可见。
最小流量
执行器可以手动调节到行程位置 > 0%处,允许应用于需要连续最小流量的情况下。