子易暖通】供热计量的调控与节能

实施供热计量的目的就是提高热用户的节能意识,充分利用电器、阳光等自由热,在提高供热品质的同时最大限度的节约能源,实现供热系统的节能减排。

供热计量本身并不节能,建筑物应安装温度自动测量装置及调节装置,供热管网也应安装调控装置。这就意味着热网是随时根据用户的用热要求及气候变化动态变化的。这里我们不讨论怎样的计量方式更节能[热量表法或者通断时间面积法及其它方法],我们讨论一下这种用户户内安装了恒温阀、智能温控阀等自动温度控制装置及其他调控装置有行为调节能力后,供热管网采用哪种水力平衡产品更节能。

供热计量变流量运行工况

1.供热计量后用户调节室内温度,[外出或上班时分时控制,及气候变化时]则必然使热水网路的总阻抗S值发生变化,热水网路的水力工况也就改变了。不仅网路的总水量和总压降而且由于支路阻抗发生了变化,也会引起流量分配发生变化。[如图1所示一个带有5个热用户的热网示意图],[图2是满负荷运行时的水压图。]当热网额定负荷工作时,热网无论采用静态平衡阀、自力式压差控制阀、自力式流量控制阀均能消除水力失调。调节到设计流量(假定每个用户达到设计工况时),此时基本上无节能空间。

2.用户根据用热需求调节流量,系统处于变工况时,静态平衡阀和自力式压差控制阀、自力式流量控制阀其各自水力工况及能耗分析。

供热系统分户热计量后,户内安装了恒温阀、智能温控阀等自动温度控制装置,用户根据自己的用热需求,对阀门进行调节。从而使用户管路中的流量也发生了变化。必然引起其它用户的流量发生变化,采暖热用户管路之间的流量会重新分配,引起动态水力失调。本文模拟分析热计量系统分别采用静态平衡阀、自力式流量控制阀和自力式压差控制阀时,在供热计量系统水力工况变化时的调节作用,提出自力式压差控制阀,在实际应用中能屏蔽用户调节时的相互干扰,节能更明显,更适用热计量后管路流量动态变化的热网。

 