水力失调及其解决途径,水力失调分为静态水力失调和动态水力失调。

 
由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求流量不一致,引起的水力失调,叫做静态水力失调。
 
静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的,是暖通空调水系统中水力失调的重要因素。可以通过江森电动二通阀等设备来解决这一问题。
江森电动二通阀
 
 
通过在管道系统中增设静态水力平衡阀,在暖通空调工程水私通初调试时对系统管道特性阻力数比值进行调节,使其与设计要求管道特性阻力数比值一致,此时当系统总流量达到设计流量时,各末端设备流量均同时达到设计流量。因此,对于一个调试合格的系统,在运行过程中是不存在静态水力失调的。
 
系统实际运行过程中当某些用户阀门开度变化引起水流量改变时,系统的压力产生波动,其它用户的流量也随之发生改变,偏离系统要求流量,从而导致水力失调,叫做动态水力失调。
 
动态水力失调是动态的、变化的,它不是系统本身固有的,是在系统运行过程中产生的。
 
通过在管道系统中增设动态水力平衡设备,当其他用户阀门开度发生变化时,通过动态水力平衡设备的屏蔽作用,使自身的流量并不随之发生变化,末端设备流量不互相干扰。因此,选择合理的动态水平衡设备,可以消除系统运行过程中的动态水力失调。
 
常用的动态水力平衡设备有:江森电动二通阀、动态平衡电动调节阀、电动压差旁通控制系统、自力式压差调节阀、固定式动态流量调节阀等。
 
定流量系统和变流量系统水力平衡设备的选用
 
定流量系统是指系统中不含任何动态阀门,系统在初调试完成后阀门开度无须作任何变动,系统各处流量始终保持恒定。定流量系统主要适用于末端设备无须通过流量来进行调节的系统,如末端风机盘管采用三速开关调节风速、空气箱采用变风量调节温度的空调系统以及系统要求较低、只需气候补偿器调节供暖水温即可满足基本需要的供暖系统等。  
  
 
定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相关部位安装静态水力平衡阀即可。通常在系统机房集水器以及关键的垂直、水平回水支管上安装静态水力平衡阀。  
  
 
 
由于人们对暖通空调系统品质要求以及节能意识的不断提高,变流量水力系统在暖通空调工程中占据越来越重要的位置。变流量系统在运行过程中各分支环路的流量是随着外界环境负荷的变化而变化的。由于暖通空调工程在一年运行的大部分时间均处于部分负荷运行工况,因此变流量系统大部分时间系统流量都是低于设计流量的。因此这种系统是实时、灵敏、高效、节能的。  
  
 
变流量系统一般既存在静态水力失调,也存在动态水力失调,因此必须选择相应的水利平衡设备来实现系统的水力平衡。具体的说,就是既要安装静态水力平衡阀,又要选择合理的动态水力平衡设备。