定流量与变流量空调系统的特点及江森电动二通阀的适用范围
导语:
整个冷水循环环路可分为冷源侧环路和负荷侧环路两部分。冷源侧环路是指从集水器(回水集管)经过冷水机组至分水器(供水集管),再由分水器经旁通管路(定流量系统可不设旁通管)进入集水器,该环路负责冷水的制备;负荷侧环路是指从分水器经空调末端没备(冷水在那里释放冷量)返回集水器这段管路,该环路负责冷水的输送。
冷源侧应保持定流量运行,其理由:
① 保证冷水机组蒸发器的传热效率;
② 避免蒸发器因缺水而冻裂;
③ 保持冷水机组工作稳定。
因此,空调水系统是按定流量还是按变流量运行均指负荷侧环路而言。
一、定流量系统
定义:
指系统中循环水量保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供、回水的温差来适应。亦指系统中不含任何动态阀门,主要用于末端设备无须通过流量来调节的系统,如风机盘官采用三速开关,空调箱采用变风量调节温度的空调系统以及系统要求较低,只需补偿器调节供暖水温即可满足需要的采暖系统。
定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只要在相关部位安装静态水力平衡阀即可。
特点:
简单、操作方便,不需要复杂的自控设备,但是输水量是按照最大空调冷负荷来确定的,因此循环泵的输送能耗处于最大值,特别是空调系统处于部分负荷时运行费用大。
适应范围:
一般适用于间歇性使用建筑(例如体育馆、展览馆、影剧院、大会议厅等)的空调系统,以及空调面积小,只有一台冷水机组和一台循环水泵的系统。高层民用建筑尽可能少采用这种系统。
二、变流量系统
定义:
指系统中供、回水温差保持不变,当空调负荷变化时,通过改变供水量来适应。亦指在系统运行过程中各分支环路的流量随着外界环境负荷的变化而变化的。大部分时间系统流量是低于设计流量。
变流量系统一般即存在静态水力失调也存在动态水调,因些既要安装静态水力平衡阀,又要合理选择动态水力平衡设备。
特点:
管路内流量随系统负荷变化而变化,因此,输送能耗也随着负荷的减少而降低,水泵容量及电耗也相应减少。系统的最大输水量是按照综合最大冷负荷计算的,循环泵和管路的初投资降低。
适应范围:
适用于大面积的高层建筑空调全年运行的系统。
三、动态水力平衡设备可以取代静态水力平衡阀吗?
静态水力平衡阀有一个非常可贵的特点,当调试完毕后,既与系统中其他管件组成一体,它保证的不是系统中某一段管道的流量不变,它维持的是系统中各串并联管道间的流量比值与设计流量比值一致。当系统处于部分负荷运行状态时总流量减少时,系统中各分支管路会自动等比例的减少流量,而各分支管道的流量比值不变。
四、负荷侧空调末端设备的能量调节办法
(1)定流量系统对负荷侧末端设备(风机盘管机组、新风机组等)的能量调节方法,是在该设备上安装电动三通阀,并受室温调节器的控制。
当房间的负荷等于设计值时,电动三通阀的直通阀座打开,旁通阀座关闭,冷水全部流经空调末端设备。当房间的负荷减少时,室温调节器使直通阀座关闭、旁通阀座开启,冷水旁通流过末端设备,直接进入回水管网。这种能量调节的方法,无助于水系统的节能,整个水系统循环泵的流量是不变的。
(2)变流量系统对风机盘管机组、新风机组等负荷侧末端设备的能量调节方法,是在该设备上安装电动二通调节阀,并受室温控制器的控制。
下一篇:暖通节能设计要点之空调冷冻水系统的设计上一篇: 江森电动二通阀解决水力失调大问题
此文关键字:中央空调温控器、电动二通阀、电动蝶阀、平衡阀、超声波能量表、中央空调机房控制
同类文章排行
- 阀门种类名称大全及其应用场景详解
- 英寸DN公称外径之间的换算图片
- 楼宇自控专家江森自控BCPro系统上市,系统安装使用更高效
- 中央空调温控器知识总结
- 简要说明江森电动调节阀操作方法
- 智能液晶温控器接线图
- 江森自控与无锡国联集团、无锡地铁集团及兴业银行联合宣布成立合资企业
- 江森电动阀的主要性能及种类指哪些?
- 柯耐弗中央空调计费系统简介
- 自动阀门与手动阀门的操作与使用
最新资讯文章
- 阀门种类名称大全及其应用场景详解
- 两种中央空调阀门种类及功能介绍,电动蝶阀
- 两种中央空调阀门种类及功能介绍,电动蝶阀
- 4种常用阀门工作原理(电动球阀,电动蝶阀,电动二通阀,电动座阀)
- 子易阀门优选与丹佛斯强强联合,2024大有可为!
- 中央空调管道漏水是什么原因
- 风机盘管电动阀工作原理
- 中央空调电动阀如何手动开启
- 电动调节风阀执行器
- 中央空调制冷怎么开