   一、中央空调多联机工程安装十大禁区

  1)、禁止将汽液两相管路一起保温。

  2)、禁止不充氮气保护管路焊接。

  3)、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

  4)、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

  5)、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

  6)、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。

  7)、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

  8)、禁止将多联机安装在机房等场所。

  9)、禁止同一系统室内机不统一供电。

  10)、禁止使用四氯化碳清洗管路。

  二、中央空调多联机工程安装实用教程

  1)、管道系统保温安装

  a、管道穿墙须套管。

  b、冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM。

  c、冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120℃的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度&=15MM以上;铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度&=20MM以上。

  2)、信号线安装

  a、必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;

  b、信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。

  3)、室外机安装

  a、室外机就位

  吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器。室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定。

  b、基础制作

  基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平。

  c、室外机安装位置选取

  空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。

  4)、真空干燥

  必须从汽液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到﹣756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。

  5)、调试

  确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。

  a、室外机就位

  根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流,压力等方式估计冷媒量。

  6)、现场材料堆放

  材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300mm以上的架子上。

  7)、室内机安装

  a、室内机安装

  a)、采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔。

  b)、室内机吊好后,一定要调水平。

  c)、节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向。

  D)、室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。

  E)、保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织。

  F)、室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅。

  G)、必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固。

  b、吊码制作和选用

  根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料。

  8)、冷媒管施工

  ①、支架安装

  架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐。

  ②、冷媒配管敷设安装

  a、用割刀切割相应规格长度的铜管。

  b、将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净。

  ③、冷媒管保护

  a、配管如不能及时与室外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入。

  b、配管穿墙时需加套管及时做封口保护。

  ④、分歧管安装

  a、分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。

  b、铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M。

  c、相邻两分歧管的水平只管段距离1M。

  d、分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M。

  ⑤、胀管连接

  铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接。

  ⑥、扩喇叭口

  a、用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。

  b、螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作。

  ⑦、冷媒管充氮焊接

  a、为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM²。

  b、确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流,最后实施焊接。

  ⑧、冷媒管气密性试验

  将汽液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM²),注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM²的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做好记录。

  9)、冷媒管吹污

  原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM²,确保系统内没有杂质。

  采用如下方法吹污:

  a、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;

  b、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口;

  c、重复a、b步骤进行重复吹污。

  10)、冷媒管道补保温

  b、将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好。

  a、用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水。

  11、冷凝水管安装

  1)、水平排气管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅。

  2)、带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口。

  3)、水平管支撑间隔一般为0.8~1.2m,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋。

  4)、积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验。

  5)、冷凝水管安装应保证1/100的坡度。

  6)、设置通气口时,必须加两个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道。