  中央空调水泵扬程是怎么估算出的?下面来说说关于空调水泵扬程估算方法吧。这里所谈的是闭式空调凉水系统的空调水泵扬程估算,因为这种系统是最常用的系统。

香港宝典app

  希望大家依据下面的中央空调空调水泵扬程估算公式,基本可以掌握同等规模建筑的空调系统压力损失范围。尤其是注意,避免因错误估计,导致空调水泵扬程选的过大,造成浪费。

  一、空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是依据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。

  二、调节阀的阻力:空调商品房间总是要求限制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温限制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的限制性能好;若取值小,则限制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。石家庄到邯郸长途搬家

  三、凉水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

  四、管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中凉水管路的比摩组宜限制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

 

  根据上面的方面,可以预估一下:一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

  一、空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45kPa(4.5水柱);

  二、二通调节阀的阻力:取40kPa(0.4水柱)。

  三、于是,水系统的各部分阻力之和为:80kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)

  四、水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

  五、凉水机组阻力:取80kPa(8m水柱);

  六、管路阻力:取冷冻机商品屋内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000Pa=60kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60kPa*0.5=30kPa;系统管路的总阻力为50kPa+60kPa+30kPa=140kPa(14m水柱);

 