时间能量型计费系统
时间能量型的计费依据如下:一、送风机冷房能力的大小【环境空间的面积愈大所装置的风机盘管会愈大,风机盘管愈大冷房能力也愈大,单位时间内的耗能也愈大】;二、电动阀开启的时间【环境温度设定的越低电动阀开启的时间越长,电动阀开启时风机盘管才会消耗空调系统能源】;三、风机盘管的风速大小【同样是800CFM的风机盘管其风速不同,所消耗空调系统的能源也会不同】。计费系统必须综合三个因素变化才能合理计算出准确的能耗,让使用者公平付费,以达到绿色能源的使用;进而减缓地球的暖化!
时间能量型的计费系统是不需要添置任何硬设备;也不会增加任何维护费用,若使用者对于费用金额有任何疑虑时,在监控站内仍有长达数年的历史纪录可以查询,其纪录内容包台风机盘管的各种运行状态【时间、开关机、设定温度、室内温度、风速、阀体状态】,历史纪录的查询可以增加公信力减少物业管理公司和使用者之间的纠纷。
因为本系统是透过通讯监控的既有设备以软件的运算处理能力相对公平将每台风机盘管的费用精算出来,其运算公式如下:
〔1〕风机风量加权表(使用者自行植入送风机型号)
CFM3004005006007008001000120014001600
L(弱)1.00aaa1.672.00aaa2.673.33aaa4.675.33
M(中)aaa1.511.88aaa2.643.01aaa4.525.28aaa
H(强)1.261.68aaa2.522.94aaa4.205.04aaa6.72
权重=(风机种类?风速)
〔2〕k=每台风机盘管每月运转量
分钟tt+1t+2t+3t+4…..t+n
风速LLMML…..H
k累计以1分钟为1单位,以300型为例:
k=f(300,L)+f(300,L)+f(300,M)+f(300,M)+…..+f(300,H)
k=1.00+1.00+1.13+1.13+…..+1.26
〔3〕A=总电费 B=维护保养费用 n=风机盘管总量 k=每台风机盘管每月运转量 W=每台风机盘管应付电费