收藏子易| 在线留言|登录|注册|网站地图 欢迎您来到子易官方网站!
子易资讯广告
当前位置:首页 » 技术支持 » 机电设备安装现场施工经验汇总

机电设备安装现场施工经验汇总

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2014-08-12 17:08:00

机电安装是个工程规模比较大的工作,有些大型企业迁移,一个工程就需要花近半年来实施,而且,对于安装的技术要求,也是相当大的。工程内容包括锅炉、通风空调、制冷、电气、仪表、电机、压缩机机组和广播电影、电视播控等设备。本文主要列举了暖通设备的安装,是有实际经验的师傅的总结,各种数据和经验。

香港宝典app

 

一、设备安装

 

  1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;

  2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;

  3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);

  4、空调主机及风机盘管的编号必须抄写正确,随机资料保存完好;

  5、搬运及安装时不能损坏设备,特别是主机外壳漆、翅片和风机盘管的凝结水盘、窝壳、叶轮等;

  6、风机盘管的接线盒、凝结水管接口、进出水接口必须在同一方向,便于以后检修;风机盘管接回风管的,必须在回风管下部开检查孔方便检修时拆卸电机;

  7、设备的安装位置要正确,要安平装正;

  8、盘管及吊装支吊架丝杆不能小于8mm

  9、所有末端设备出水管上必须安装电动二通阀或比例积分阀;

  10、所有设备进出口必须设置软连接减震装置。

  11、设备基座上必须预垫减震胶板或减震器;

  12、设备基座上必须焊接一条镀锌扁铁接大厦防雷地线,如在机房内必须把所有主机、水泵、配电柜都要接防雷地线,用镀锌扁铁连接(电气施工规范要求)。

 

二、风系统

 

  1、回风箱的制作应符合要求,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;

  2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角;

  3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3MM,平整度误差小于2MM,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120MM,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹;

  4、风管封头采用窝扣方式,风嘴(0.05米)采用铆接,每处都要打密封胶,法兰铆接时,风管翻边不得小于6MM,并且四边要一致;

  5、风管下送风必须设挡风板,风嘴要钝边;

  6、客厅风管的安装两台风机盘管应一致,风管与风机盘管用防水软帆布连接,长度为200mm,用单法兰压接;

  7、主卧室风管的安装(侧送下回),送回风口中心点应在同一平面轴线上;如侧送侧回,送回风口应在同一平面上;

  8、斜屋面标高超过2800mm的侧送下回安装的风机盘管,其送风口需安装45度(角弯)风管;

  9、风管制作好后,必须先报验,再保温安装;

  10、主风管大边超过1000mm时在风管中心位置应设置管内支撑。主风管出机房穿墙时要设置管套且需安装防火阀。

 

三、水系统

 

  1PP-R管热熔时缩径必须小于3%,安装必须符合厂家的技术要求;

  2、管道穿墙必须加套管,De25De32PUC70套管;De40De50De63PUC110套管;De75De90PUC133套管;

  3、管道支架在室内用L30角钢,面漆刷铝粉漆;在室外用L40角钢;大型管道必须使用槽钢支架。(DN150以上)

  4、管道支架安装前必须先弹线,间距小于800mm,且在同一平面必须均分,同一区域的支架形式应一致;

  5、管道井的管道安装要与配合单位协调,避免交错影响;

  6、管道支架的安装位置距PP-R管弯头大于150mm,小于300MM;管道支架安装要正,不得歪斜;

  7、管道支架的中对中必须与预留预埋孔洞一致,管道安装必须横平竖直;

  8、水管安装完后,必须先冲洗、试压。试验压力为1Mpa,稳压10分钟,压力不得下降;再将压力降到0.6Mpa,稳压60分钟,压力不得下降,外观检查无渗漏为合格。经报验检查合格后才能保温;高层管道打压选择工作压力1.5倍试压。

  9、冷冻水管最高处必须设置自动排气阀,并用软管接入就近风机盘管的凝结水盘或者接入凝接水管内;冷冻水管最低处应设排污阀;

  10PP-R管道热熔连接应符合下列规定:

  (1)热熔器的选用要适宜,模头完好,工作温度宜在230—260度。热熔器达到设定工作温度后方可操作;

  (2)管道的切割应使用专用的管剪、钢锯或管道切割机,切割后的断面应除去毛边和毛刺,管道的截断面必须垂直于管轴线;

  (3)熔接前,必须除去管材和管件连接端面的污物,保证其清洁、干燥、无油;

  (4)热熔时控制好热熔深度,减少缩径率;

  (5)熔接弯头或三通时,应注意其方向,可在管件和管材的直线方向上,用辅助标志,明确其位置;

  (6)加热时,应无旋转地把管端导入加热套内,插入到规定深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定深度,加热时间应满足要求;

  (7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到规定深度,使接头处形成均匀凸缘;

  (8)在规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可轻微校正,但严禁旋转;

  (9)管道安装时,不得轴向扭曲,不宜强制校正;

  10)管道安装时,暂不收头的管口必须封堵严实,避免杂物掉进管内;

 