江森自控: 电动调节阀出现故障分析
在工业自动化仪表中,电动调节阀算是一种极其笨重的仪表设备,因其结构简单,主要元部件又被壳体笼罩,加之安装在工艺管道上,所以往往不被人们重视。但是,调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障的原因:
一、若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
1、前置磁放大器:
1)、无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
2)、变压器W101脱焊或损坏。
3)、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
4)、二极管D105~D108虚焊或损坏。
5)、偏移电流不正常。
6)、交流绕组不对称。
B、有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
1)、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
2)、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
3)、交流激磁绕组短路。
4)、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
2、触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。
二、伺服放大器:伺服放大器正常工作状态时:
1、无输入信号时,不应有输出电压。
2、开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。
3、输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为205~220VAC。
4、输出电压基本对称。