电动蝶阀?手动?你想怎么用都行
产品概述:
电动蝶阀、手动蝶阀设计用于燃烧过程中空燃气流量的调节与控制。配套不同的部件可以实现阀门的三种操作模式:加装手柄手动调节(设置最大限流)、配装电动执行器M..Z实现连续或脉冲调节、配装电磁执行器SR.SL.ST实现快速脉冲调节。
产品特征:
-
阀门材质:VF铸铝、VFH 铸铁;
-
安装方式:法兰对夹(GB 9119-2000 PN1.6MPa);
-
VF型蝶阀有一倍或两倍缩径可选;
-
使用介质:空气和洁净可燃气体(VF),热空气和烟气(VFH);
-
阀门在关闭时泄漏率很低(VFH有零位挡板);
-
VFH热风蝶阀设计为单偏心阀板,并且利用弹簧力减少间隙,这样可以实现更加精确的调节并防止阀板浮动;
-
通过手柄、伺服电机和电磁执行器驱动;
-
为了加强机械强度,密封性和零件耐腐蚀度,所有组件均经过特殊的浸渍和表面处理,足以抵抗特殊环境下机械、化学和高温影响。
产品应用
VF/VFH系列蝶阀可使用电动、电磁等辅助动力或手动操作来是实现调节作用。
连续比例控制。助燃风使用M..Z电动执行器+VF蝶阀实现连续调节,同时下游安装手动蝶阀VF..L来限制最大流量。(手动蝶阀带刻度指示并具有锁止功能。)
燃烧需要过剩空气或过剩燃气时,可使用M..Z电动执行器+VF蝶阀安装在燃气管道上,配合氧传感器对烧嘴空燃比例进行调整。(下图)
助燃空气为热风时,使用电磁执行器SL+高温蝶阀VFH,电磁执行器尤其适合用在频繁切换大小火并可调节大小流量的工况。(下图)
技术规格
VF |
VFH |
|
连接 |
DN40~DN150 双法兰对夹安装 符合EN1092 PN16 |
DN40~DN200 双法兰对夹安装 符合EN1092 PN16 |
旋转角度 |
0~90°可调 |
0~90°可调 |
环境温度 |
-15℃/+60℃ |
-15℃/+60℃ |
使用介质 |
空气或非腐蚀性燃气 |
热空气或烟气 |
最高介质温度 |
+60℃ |
+250℃ |
最大操作压力 |
500mbar(50kPa) |
150mbar(15kPa) |
最大压损@Vmax |
150mbar(15kPa) |
45mbar(4.5kPa) |
流量曲线 |
||
材质 |
铝合金 铜合金 不锈钢 NBR FPM PTFE |
铸铁 不锈钢 PTFE |
驱动系统和执行器 |
方轴 圆轴 手柄 电磁头SR/SL/ST 伺服电机 MZ |
手柄 电磁头SR/SL/ST 伺服电机 MZ |
执行器选型